台达变频器报“GFF”故障处理方法

今天维修一台台达vfd-m5.5kw变频器,通电未启动就gff,一检查是从电流互感器的检测电路报出,是由于传感器检测电流的电阻失效导致。卸下模块后换掉互感器,通电试机正常。

台达变频器vfd-b和vfd-m系列是报gff,oc,ol故障相对较高的,有时空载的时候运行输出都正常,一到厂里装机运行就报gff,下面就讲一下报gff等故障的处理方法:

故障现象

表现为不定期报gff故障,一运行报gff故障,带轻载没问题,带重载就报oc

台达变频器报“GFF”故障处理方法

检测方法

只给驱动板上直流电源(要确保不损坏模块的情况下),让电源板正常工作,用万用表测传感器的输出脚,正常情况下市0v,如果超过0.2v就会出现上电就报gff故障,如果传感器的静态电压偏差在0.2v以内会出现运行一段时间后报gff或oc故障。

处理办法

如果有传感器更换,更换后可以排除故障,如果静态测试也没有多大的变化,运行轻载也不会报gff故障,而且电流显示也很正常,只是带重载一启动就报gff故障,这时可以把主板上的三相偏差过大的gff检测取消也能正常使用。